空调不制冷,师傅说缺氟,要按压力加,一个压 60,加了 6 个压 360。后来问懂行的,说大概率被多收了。
判断方法:空调是封闭系统,不漏就不用加氟。用了五六年没加过、突然不制冷,先怀疑滤网堵、外机散热片脏、电容老化,这些都不贵。
真要加氟,按台算(150 到 300 一台),不要按压力算。按压力算的没法验证,他说加了几个就是几个。
还有:加氟前要查漏点。不查漏直接加,过几个月又漏光。
按压力算的基本可以换人,这条我认。
先自己洗一遍滤网,能解决三成「不制冷」。